HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

DCSには正反作用がありますか?どのように定義するのか?バルブの正逆作用にはどんな違いがありますか?

2015-12-24View Original

Thread Content

DCSには正反作用がありますか?どのように定義するのか?バルブの正逆作用にはどんな違いがありますか?
Reply #22015-12-25
DCSには正反作用がありますが、それはコントローラーに対してのことで、現場のバルブとは関係ありません。(http://bbs.hcbbs.com/thread-666251-1-1.html)現場のバルブの正逆作用は、バルブの故障位置に対応しており、一般的にDCSの出力は4〜20mAとなる。故障時にバルブを開く場合、ポジショナーが逆作用に設定されていなければ、アクチュエータの動作は制御信号と全く逆になってしまうため、必ず逆作用に設定する必要がある。故障時の遮断は設定不要で、デフォルトのままで正作用となります。
Reply #32015-12-25
故障で開いたバルブの場合、必ずしもポジショナーの正逆作用を変更する必要はなく、DCS側をAO反転に設定すれば、DCSの0-100%が現場のバルブの0-100%に対応するようになります。これが現在の一般的な方法です。
Reply #42015-12-25
DCSとはコントローラーであり、回路の特性やバルブのオープン・クローズ特性を総合的に考慮して決定されます。
Reply #52015-12-25
DCSの制御モジュール内で正逆作用を設定し、バルブのオープン/クローズ動作と連携させることで、制御回路の負帰還を実現できます
Reply #62015-12-25
DCSには正出力と逆出力があり、正出力では4-20が0-100の開度に対応し、逆出力では4-20が100-0に対応します。バルブ(アクチュエータ)の正逆作用とは、信号が増加するとバルブロッドが下方に移動するのが逆作用で、信号が増加するとバルブロッドが上方に移動するのが正作用である。薄膜調節弁を見ると、エア供給が上部から入る場合は逆作用、下部から入る場合は正作用になります。
Reply #72015-12-25
故障時の遮断は設定不要で、デフォルトのままで正作用となります。 なんて専門的な質問なんでしょう。
Reply #82015-12-25
DCSには正の作用と負の作用があり、制御システムは閉ループ負帰還でなければならない。一般的にはまずバルブの動作方式を決定し、その後制御システムを閉ループ回路として構成することでDCSの正負の作用を決定する。
Reply #92015-12-26
オペレーターの権限で反力を調整できるんです。つまり、信号の大きさに応じてバルブの動きの度合いを変えるということです
Reply #102015-12-26
私の理解では、いわゆるDCSの正逆作用とは、本質的にDCSシステム内のソフトレギュレータの形式によって決まるものです。ソフトレギュレータのウィンドウ内にあるMV出力のバルブ制御信号の棒グラフにおいて、0%が最も低い位置に、100%が最も高い位置に表示されます。ここでの%の数値はすべてバルブの開度、つまり開弁信号のパーセンテージを示しています。例えば、現在のソフトレギュレータの出力が25%の場合、現場のバルブの開度も25%でなければならず、それに対応する制御信号の出力は8ミリアンペアとなります。 しかし、現場の調節弁の最も基本的な状態、つまりバルブの故障状態は、プロセス制御の安全性に基づいて選定される。FO/FCは故障時の装置の安全性に基づいて選ばれるため、現場の調節弁は風開弁と風閉弁の2種類に分かれる。調節バルブの最終的なFO/FCは、アクチュエータと調節機構の組み合わせによって4つのモードが生じるが、現在ではほとんどの調節バルブの調節機構、すなわちバルブコアが正装構造になっているため、調節バルブのFO/FCは実質的にそのアクチュエータと一致しており、FOは風止弁、FCは風通し弁を意味する。 DCSが出力する電流信号には1対1の対応関係しかなく、4~20ミリアンペアがバルブの開度と一致しているのに対し、現場のバルブには2つの動作モードがあり、風開きバルブは4ミリアンペアで完全に閉じ、制御室から出力される信号と一致する。一方、風切替バルブは4ミリアンペアで全開となり、制御室からの電流信号と正反対になるため、マッチングの問題が生じます。 DCSが目指すバルブ開度25%の場合に出力される電流信号は8ミリアンペアで、現場の風量調整バルブもちょうどこれに合致し、25%の開度を実現できる。しかし、現場の風切り調節弁の開度が75%であるという信号は、制御室からの制御要求と一致しておらず、改善が必要である。 このような状況に対して、以前は現場のバルブポジショナーを変更することで対応できましたが、現場のバルブポジショナーの正逆作用を変更してこの対応関係を実現しようとすると、実際の運用では効果が良くありません。これはバルブポジショナーがその機能を実現できないからではなく、後のメンテナンス作業で誤動作が起きやすくなるためです。もしポジショナーに正逆作用が設定されている場合、バルブの修理に不慣れな作業員が現場でバルブポジショナーを交換したり、取り外して交換したりする過程で設定が不適切だと、調節弁が正常に動作しなくなり、メンテナンスがさらに困難になります。要するに、現場のバルブポジショナーの汎用性が悪いということです。 また、DCS内部の設定を変更することで、ソフトレギュレータの出力電流の種類を変えることができ、これにより調節弁の制御信号を変更し、正逆作用を実現できます。これにより一度設定すれば何度も手直しする必要がなく、現場のポジショナーで再度設定する必要もありません。また、現場でバルブ用ポジショナーを交換・修理した際に設定が不適切になって調節弁が故障するという問題も起こらず、安全性が向上します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.