この投稿は最終的にhjztbwgによって2016年1月7日09:29に編集されました。ある工業用建物の高さは15mで、冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kwと計算されています。外窓の熱伝達係数は3.5W/(㎡·K)です。では、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれでしょうか?答え:B (A)375kw (B)450kw (C)525kw (D)600kw
Reply #22015-12-30
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kwです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(㎡・K)です。では、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれでしょうか? A (A)375kw (B)450kw (C)525kw (D)600kw
Reply #32015-12-30
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kwです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(㎡・K)です。では、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれでしょうか?(B)450kw
Reply #42015-12-30
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kwです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(㎡・K)です。では、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれでしょうか?(B) (A)375kw (B)450kw (C)525kw (D)600kw
Reply #52015-12-30
答え:B 分析:「暖規」D.0.4によれば、工業建築物において、ドアや窓の隙間から室内に侵入する冷たい空気による熱損失量は、表D.0.4に従って算出できる。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)であり、「技術的措置」の2.2.6条によれば、この窓は二重窓であるため、冷風の侵入が総熱損失量の30%を占め、冷風の侵入量は1500*0.3=450Kwとなる
Reply #62015-12-30
B、二重窓1500*0.3=450KW

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.