質問ですが、単回路制御系においては、コントローラの出力はバルブの開度になるのでしょうか。重畳制御において、主回路のコントローラが副回路のコントローラに出力する値とは何でしょうか。おそらく副回路の測定値と主回路の出力との差になるのでしょうが、では主回路の出力とは一体どのような値なのでしょうか?
Reply #22016-01-05
回路1(主回路)の測定値をその量程で割ってパーセンテージを求め、次に与えられた比率値を掛け、さらに回路2(副回路)の量程を掛けることで回路2の目標値が得られ、この回路2の目標値を用いて調節弁を制御する。
Reply #32016-01-05
やっとわかりました。本当に、本当にありがとうございます
Reply #42016-01-06
この投稿は最後にylb913によって2016-1-7 08:25に編集されました。加熱炉による加熱の例で、制御対象は加熱される物質の出口温度ですが、煙ガスの温度を制御することで物質の出口温度をより迅速かつ安定して制御できるため、カスケード制御が採用されています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.