圧力調整バルブには2つの出力路があり、1つ目のバルブが開き2つ目が閉じている場合、調整バルブは2.0MPa(設定値)を維持する必要がある。1つ目のバルブが閉じ2つ目が開いている場合は、調整バルブは3.0MPa(設定値)を維持しなければならない。1時間ごとに自動的に切り替わるが、これをどのように実現するか。設定値を手動で設定するのは作業量が多すぎるため、選択的制御を利用できるだろうか?ありがとう!
Reply #22016-01-14
この投稿は最後にzxb1990によって2016-1-17 14:48に編集されました。あなたの圧力調整バルブは二作用ポジショナーを使用していますか?両作用ポジショナーは、純粋に第一路を開き、第二路を閉じる、または第二路を開き、第一路を閉じるというものではありません
Reply #32016-01-14
調節弁から2つの配管に出力し、配管は遮断弁で選択するというのはどうですか? これは良くないですよね。切り替えの瞬間に圧力の変動が大きくなって、使えません
Reply #42016-01-14
投稿者の説明が不明瞭です。時間ごとに異なる圧力でパイプラインを個別に制御したいのか、それとも1つの調整弁で2本の配管の圧力を制御したいのか、どちらですか?もし後者の場合、4階で言われているように使えません。 あなたの工程要件は具体的に何ですか?
Reply #52016-01-14
この投稿は最後にkhhby116によって2016-1-14 11:42に編集されました。これは問題ではありません。出力側には直列のリレー制御弁があり、ゆっくりと圧力を放出します。私が知りたいのは、どのような方式で実現できるかということです二重作用なんて、それは二つの概念で、問題をちゃんと理解していない
Reply #62016-01-14
投稿者の説明が不明瞭です。時間ごとに異なる圧力でパイプラインを個別に制御したいのか、それとも1つの調整弁で2本の配管の圧力を制御したいのか、どちらですか?もし後者の場合、4階で言われているように使えません。 あなたの工程上の要求とは一体何ですか?第一に、2つの異なる圧力配管を別々に制御することです
Reply #72016-01-15
まずは調節弁のメーカーに連絡して、10キログラムの差があっても良好な調節機能が発揮できるか確認しましょう。実際は調節弁が一つ足りないだけで、なぜ投稿者はわざわざ単一のバルブで解決しようとするのでしょうか?
Reply #82016-01-16
私の理解では、これは設定値を変動させる問題であり、2つの設定値を2つのバルブの開閉によってDCSを通じて制御し、2つの設定値の出力を行う、ということで合っていますか?
Reply #92016-01-17
調節弁は2つの路を制御し、一方を開きもう一方を閉じますが、この機能を実現するには三通弁しかないでしょう。しかし、一方の回路を閉じると同時に、もう一方の回路の開度を調節できるということは、ないかもしれませんね。同じ配管であっても、メインルートとサブルートの2つの調節弁を使用することを推奨します。DCSの設定時にプログラムを用いて1時間ごとに自動的に循環させ、調節弁の設定値を自動で決定し、同じまたは別の2つの圧力変換器のPID制御と組み合わせれば実現可能でしょう。現在、PID図は一般的に2つの調節弁で構成されています。
Reply #102016-01-17
選択ブロックを1つ追加し、PIDブロックの設定値ピンの前にタイマーを配置する、非常にシンプルな制御ロジックです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.