Thread Content
この投稿は最後にzhang*aobinによって2016年1月16日10時52分に編集されました。
ボイラーの過熱蒸気圧力の基準値はMpaで表されます。
二、ボイラー給水の品質基準
水素電気伝導度(25℃)(us/cm)、硬度、溶存酸素、鉄、ナトリウム、銅、二酸化ケイ素、油分、pH、聯氨、アンモニア。
基準値、目標値:umol/l、ug/l、mg/l(25℃)、ug/l、mg/l。
GB/T12145-1999:5.9~12.6、–、≤2、≤7、≤30、–、≤5。蒸気の品質を保証するための数値:≤0.3、9.0~9.5、10~50。この項目はない。
GB/T12145-2008:5.9~12.6、≤0.3、–、≤7、≤30、–、≤5。この項目はない。
当社の現行基準:–、≤2、≤7、≤30、–、9.0~9.5、10~50、0.1~0.6。
当社では循環流式ボイラーを使用しており、以下のいくつかの問題があります。これらについて専門家の方に分析していただきたいです:1. 2008年の基準では、1999年の基準と比べて、給水中の油分やpH値の測定がなぜ省略されているのでしょうか?2、銅の分析は、システムに銅が含まれている場合のみを対象としているのでしょうか?3、規格にはアンモニアの分析はないのに、私たちにはある。何か理解できない点がありますか?4、みなさん、自社の指標を公開していただけますか?賞金付きのイベントに積極的に参加しよう! 当工場のボイラー用薬剤全般:アンモニア水、ジアミン、トリスオキシナトリウム
工業用ボイラーとは、燃料ガスボイラーや石炭ボイラー、バイオマスボイラーなど、工業的な目的で使用されるボイラーのことです。その水処理は、ボイラーが安全かつ経済的に運転されるための重要な要素であり、ボイラー事故を防ぎ、燃料を節約し、生産性を向上させるための重要な措置でもあります。 天然水には通常、3種類の不純物が含まれている。すなわち、懸濁性不純物(泥や油汚れなど)、コロイド性不純物(鉄、アルミニウム、シリコンの水和酸化物など)、および溶解性不純物(溶解したガスや塩類など)である。これらの不純物は、ボイラー内にスケールやスラグを生成させたり、ボイラーの金属表面を腐食させたり、ボイラー水の泡立ちや沸騰を引き起こしたり、蒸気中に水分が混入したりして蒸気を汚染します。また、時には過熱器に塩分が沈着してスケールができ、過熱による配管の破裂を引き起こすこともあります。 特にスケールの生成は、燃焼を無駄にするだけでなく、加熱面を損傷させます;水循環を破壊し、ボイラーの使用寿命を短くすることもある。 工業用ボイラーでスケールが発生する原因は、加熱過程において一部のカルシウムやマグネシウムの塩が化学反応を起こし、難溶性の物質が析出するためです;また、これらのカルシウム塩やマグネシウム塩の溶解度は水温が上昇するにつれて低下し、飽和濃度に達すると析出する;鍋の水が絶えず蒸発して濃縮されると、難溶性塩類が沈殿を形成する。 水質指標とは、水の品質の良し悪しを示す技術的な指標であり、利用目的や汚染物質の特性に応じて定められます。ボイラー用水の水質指標には主に以下がある:懸濁物質:規定された試験条件の下で水をろ過して分離した、水に溶けない物質の含有量。 塩分含有量:水に溶けているすべての塩類の総量;一般的には、溶存固形分含有量を代用する。 硬度:水中に溶存しているカルシウム塩とマグネシウム塩の総量。硬度には一時的な硬度と永続的な硬度がある。一時的硬度とは、水中のカルシウムとマグネシウムの重炭酸塩含有量です。永久硬度とは、水中の炭酸塩以外の硬度で、カルシウムやマグネシウムの硫酸塩や塩化物などが含まれます。 pH値:水中の水素イオン濃度の負の対数。 アルカリ度:水中で解離または加水分解によって水酸化物イオンの濃度が上昇する物質の総量; 相対アルカリ度:鍋水に含まれる水酸化物のアルカリ度と塩分濃度の比率。 工業的には、硬度に基づいて水を軟水(硬度8度未満の水で、1リットルあたりの酸化カルシウム含有量が10mgのものを1度とする)、中程度の硬水(硬度8~16度)、硬水(硬度16~28度)、超硬水(硬度28度以上)の4つのカテゴリーに分けられます。 現在、水質管理における主な問題は、一部のボイラーで依然として水処理が行われていないか、効果的な水処理方法が適切に用いられていないことです;水質監督管理制度が厳しくない;排出物管理の不備;水処理の検査員の技術レベルは低く、責任感の強い人もごくわずかです。 ボイラーの給水および炉水の各種指標が関連する規格に適合し、運転中にスケールが発生したり腐食が起きたりせず、蒸気の品質も要求基準を満たすようにすることで、ボイラーの安全かつ経済的な運転を確保するためには、ボイラーの水処理が不可欠である。 一般的な水処理方法には、ボイラー内で薬剤を添加する処理と、ボイラー外での軟化処理(沈殿法による軟化とイオン交換法による軟化)があります。具体的な選定にあたっては、炉や水の状況に応じて判断し、また水源の水質における総硬度と総アルカリ度の関係に基づいて適切な処理方法を選ぶこともできる。
GBT1576-2007 工業ボイラーの水質基準 GB/T12145-2008 火力発電機組および蒸気動力設備の水蒸気品質
新鮮な解釈はないですか?ああ、どなたかお願いします!