1枚で2つまたは3つのコンセントが付いたパネルで、スイッチでコンセントを切り替えられます。コンセントには1000Wの電気ケトルを差し込み、普段はスイッチで電源をオン・オフしますが、これで問題ないでしょうか?
Reply #22016-01-22
可能です。一般的な家庭用の壁付けスイッチの定格電流は10Aで、あなたのティーポットは5Aしかありません。しかし、もしティーポット自体にスイッチがない場合は、その壁付けスイッチが220Vの状態で5Aを超える切断能力を持っているかどうかを確認する必要があります。超えていなければ使用できません。
Reply #32016-01-22
定格電流は10Aですが、7~8日しか使わないうちに壊れてしまいました。16Aや25Aのスイッチパネルはありますか?
Reply #42016-01-22
負荷電流を遮断できれば問題ありません。
Reply #52016-01-22
定格電流と遮断能力は異なる概念で、10Aの電流を通すことができても、10Aの電流を遮断できるとは限りません。あなたの電気ケトルにスイッチはありますか?ない場合のみ大電流を選ぶことを検討し、ある場合はこのスイッチの品質が悪いということです。また、この電気ティーポットの実際の出力が1000Wを超える可能性も考慮する必要があります
Reply #62016-01-22
遮断能力はどこで確認できますか?また、市場には16Aや25Aのスイッチはありますか?
Reply #72016-01-22
どうしようもない、電機市場で16Aのサーキットブレーカーを買えばいいじゃん
Reply #82016-01-22
可能だと思います。コンセントは一般的に10Aの容量で設計されており、スイッチもそれに合わせているため、1000Wの場合でも最大5Aです。品質の悪いコンセントを頻繁にオンオフすると、故障の原因となります。
Reply #92016-01-22
雄牛のプラグを買ったんだけど、品質がとても良い。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.