PLCと計測器に関する質問があります

2016-01-25View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。質問があるのですが、こういう状況なんです。 私たちの研究室の試験装置にはデータ収集と制御が必要で、メーカーを探して、データ収集機能とPLCを1つのキャビネットにまとめてもらうつもりです。そして計器やバルブなどの選定に関しては、HARTプロトコルや通信は不要で、4-20mAの出力信号があればデータ収集+制御を実現できるとのことです。この装置で収集が必要なのは温度、圧力、圧力差、流量だけで、ポイント数は20個にも満たないため、制御については主に電動調節バルブと収集システムのインターロック制御、バルブの開度調整、およびポンプの起動・停止が中心になります。 このような小さなキャビネットについてですが、彼が言っていたように、計測器を購入する際にHARTプロトコルは必要ないのでしょうか? ありがとうございます。私はこの専門分野ではないので、あまり詳しくありません
Reply #22016-01-25
HARTプロトコルは必須ではありませんが、あれがあると計器の点検やメンテナンスが容易になりますので、ご要望次第です
Reply #32016-01-25
必ずしもHARTプロトコルの計器である必要はありませんが、現在の計器のほとんどはスマート計器です。HARTプロトコルで計器を操作するには、ハンドヘルダーも購入する必要があり、数万元の費用がかかります。
Reply #42016-01-25
つまり、HARTプロトコルがあればどのメーカーでもこのデータ収集・自動制御機能を実現してくれますが、もしHART対応の計測器を購入した場合、一つにはコストが上昇し、二つには余計なことをすることにもなりかねませんよね?
Reply #52016-01-25
この投稿は最後にbudaoweng123によって2016-1-25 10:34に編集されました。変送器はハンドヘルドコントローラーを使って設定する必要がありますね。流量や液面の場合はまだしも(一般的には計器のボタンを使って設定します)、温度信号は直接温度測定用のI/Oモジュールに入力できますが、圧力変送器はどうでしょうか?ヘッダー設定では無理でしょう。HARTかDEプロトコルのいずれかをサポートする必要があります。
Reply #62016-01-25
5階で述べたように、一部の計器はハンドヘルドコントローラーを介してパラメータを設定する必要があり、つまりHARTなどの産業用計器プロトコルを備えている必要があるのです。オーナーがボタン付きの計器をすべて手に入れられる場合を除き。とはいえ、国産のHART 475なら2、3千円で買えるし、(375は徐々に廃止されつつある)使い心地も悪くない。必ずしもエマーソン製の数万円もするものを買う必要はない。
Reply #72016-01-25
私の計測機器は、ごく普通の温度変換器、圧力変換器、差圧変換器、そして流量計です。温度や圧力の精度は少し高めですが、メーカーによると4~20mAの出力信号があれば十分だそうです。その他のデータ収集や制御機能は、彼らの制御盤を通じて実現できるとのことです。具体的な仕組みについては私もよくわかりませんので、もしそれで本当に実現可能なら、計測機器やバルブ、流量計などにHART機能を搭載する必要もないのではないかと尋ねてみたいのです。
Reply #82016-01-25
それなら、現場でPLCに接続されるこれらの計器はすべてボタン操作が付いていなければなりません。そうでなければ、操作パネルやボタンがない計器を買ってきた後で困ることになります。
Reply #92016-01-25
HART通信は必須オプションではありませんが、選定時にすべての計器の測定範囲や流量の平方根処理の有無などのパラメータを確定できない限り、後から変更するのは非常に面倒です。現在、スマートメーターが広く普及しており、こうした機能によって後期のメンテナンスが大いに容易になっています。これもまたスマートメーターの発展傾向であり、対応するソフトウェアやハードウェアを通じて、遠隔診断、パラメーターの変更、最適制御といった機能を実現できます。投稿者には、やはりスマートメーターを最優先に選び、対応するソフトウェアおよびハードウェアを導入することをお勧めします。
Reply #102016-01-26
当社はこのようなPLC制御システムを手がけており、HART通信は必須ではありません;もちろん、彼らがあなたが選ぶ計器について何か要件はないかをしっかり聞くべきです;スマートメーターを使っている場合は、このHART通信は必要ありません;個人的なアドバイスとしては、スマートメーターを使うのが良いでしょう。手間もかからず便利ですし、このようなPLCは難しくありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.