潜水ポンプの問題

2016-01-28View Original

Thread Content

給湯用ヒートポンププロジェクトでの水源として10台以上の水中ポンプを使用する場合、水中ポンプは複数のポンプが並列に接続されることによる減衰を考慮するのでしょうか?
Reply #22016-01-29
あなたが言う「減衰」という意味がよくわかりません。推測すると、2つの解釈が考えられます:1、もしすべてのポンプの出口が最終的に同じハブに接続されている場合、流量と圧力のバランスを達成するために、試算によって各ポンプの出口圧力を決定する必要があります; 2、複数のポンプが同時に動作している場合、地下水位の液面はもはや元の静止液面を維持せず、絶えず低下し、いわゆる動的液面という平衡点に達する。ポンプの出口圧力を考える際には、静液面ではなく動液面を基準に計算する必要があります。もちろん、数年先の水位を考慮するなら、さらに複雑になります。
Reply #32016-01-29
適切なポンプまで飢えたいのか?井戸掘削業者は、井戸の揚水量や動静水位を教えてくれます。これに基づいてポンプを選び、何か問題があればいつでも連絡してください
Reply #42016-02-01
ありがとう;でも、まだ少しわかりません。別の表現で言うと:循環水ポンプの並列台数は一般的に3台を超えないように推奨されますが、潜水ポンプの並列台数にはどのような制限がありますか?
Reply #52016-02-02
並列数の3というのはどこから来たのか。私は並列台数は何台でもいいと思う。重要なのは、カーブができないことだ
Reply #62016-02-02
空調機械室の循環水ポンプは、「マニュアル」および「対策」の両方で言及されている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.