空気式バルブのデュアルコントロール電磁弁は、コイルを1つだけ接続してシングルコントロール電磁弁として使用できますか?

2016-01-29View Original

Thread Content

空気式バルブのデュアルコントロール電磁弁は、コイルを1つだけ接続してシングルコントロール電磁弁として使用できますか?
Reply #22016-01-29
可能ですよ。デュアルコントロールの電磁弁なら2つ同時に通電できますよね。今はまるで1つだけが常に断電状態にあるようなものです
Reply #32016-01-29
シリンダーにはバネがないのに、どうやって単独で制御するの?
Reply #42016-01-29
2位5通の電磁弁に変更することは可能だが、そうなると位置ロックができなくなる。事故時の対応など、よく考えておかなければならない
Reply #52016-01-30
それはダメだ、デュアルコントロールはデュアルコントロールで、そのままでは全く機能しない。
Reply #62016-01-30
学びました、皆さんの経験に感謝します。
Reply #72016-01-31
ダメです。そうなら単一コイルの電磁弁をそのまま使えばいい、品質が過剰になる心配もない
Reply #82016-02-01
二重コイルには中間位置がありますが、中間位置を考慮しなければ、このバルブは開いているか閉じているかのどちらかです。その場合、電磁弁を単重コイルの電磁弁に交換することができ(全体を交換)、機能はまったく同じです。今すぐコイルを交換するのはダメです。一般的に二重コイル式のバルブシリンダーにはリセットスプリングがなく、一度開けたら閉じられなかったり、閉じたら開けられなくなったりします。工程の状況、特に安全性を考慮に入れなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.