今日、師匠に現場の送信機で測定が正確かどうかをどう判断するか聞かれて、すっかり戸惑ってしまいました。実際、どう見ればいいのかわかりませんでした。皆様、ご指導いただけますと幸いです。ありがとうございます
Reply #22016-02-10
自分の考えだけを表現する;運用状態下1、表頭数値は常に変わらず、いかなる変動も存在しない;2、数値をゼロにする;3、爆表;4、ずっと緩やかに上昇または下降;現場表と比べると?
Reply #32016-02-10
特に重要なパラメータの場合は、地上にも1つ設定しておき、点検時にDCS側と比較すればよい。
Reply #42016-02-11
1。比較;2.見積もり。。。
Reply #52016-02-11
これは圧力変換器でしょうか?もしそうなら、安全弁を閉じればそれがルートバルブになります。次に、圧力変換器を外して大気に接続し、ゼロポイントになっているか確認します。もしそうなら、通常は問題ありません。それでも心配な場合は、責任を持って、圧力校正器を使って0%、25%、50%、75%、100%の各段階で、変換器の測定範囲と一致しているか確認する必要があります
Reply #62016-02-11
見分けることはできず、近くの地表と比較するか、またはプロセスパイプラインの他のパラメータに基づいて計算するしかない
Reply #72016-02-14
トランスミッターの測定精度が正しいかどうかは、標準源と比較してみないとわからない;しかし、近傍の関連する地上データと比較したり、プロセス配管の他のパラメータに基づいて計算することで、トランスミッタの表示値が正しいかどうかを判断できる。
Reply #82016-02-14
師匠が尋ねる、ここに来て聞いても何の役に立つんだ? 彼はあなたの技術に対する理解度を試しているのです。 この測定値はおおよそいくらくらいで、自然を超えると問題があります。
Reply #92016-02-14
純粋に経験則ですが、新しい作業条件が与えられた場合、標準的な測定で正確かどうかを判断することはできないでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.