エマーソンの質量流量計はどのようにして出力密度信号を設定するか

2016-02-18View Original

Thread Content

エマーソンの質量流量計では出力密度信号を設定できますか?出力密度信号の設定方法は?
Reply #22016-02-19
メニューで出力密度信号を設定でき、一般的には電流出力が使用されます
Reply #32016-02-19
できるはず!ほとんどが出力品質モデルです!しかし、密度は表頭に表示できます!
Reply #42016-02-20
もう少し具体的に言ってもらえますか?Hartコミュニケーターを改造するんですか?どのように操作するか
Reply #52016-02-20
ハンドコントローラーを使えば可能で、ハンドコントローラーがなくてもメニューを使って設定できます。詳しくはメニューをご覧ください。
Reply #62016-06-21
できるかどうかという問題に二つ目の答えはなく、間違いなくできる;設定方法についてですが、2つの方法があることは知っています。1つは彼ら専用のソフトウェアであるProLinkを使う方法、もう1つは手動操作器を使う方法です。どちらにもコンフィグレーション機能があり、コンフィグレーション画面で該当するオプションを選べばよいのです;インターフェース上(LCD)で設定できるかどうかについては、私自身は設定したことがないので、コメントするのは難しいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.