DN200、300口径の電動バタフライバルブは1秒で全開できますか

2016-02-23View Original

Thread Content

DN200、300口径の電動バタフライバルブは、1秒で完全に開き、数秒間保持した後、1秒で閉じるといった動作を繰り返すことができますか。 作業環境が極寒で、マイナス30度以上です。すぐに対応が必要で、至急です!
Reply #22016-02-23
誰かが家の設備工事をやっているなんて聞いたことがない。あなたのプロフィール写真には空気圧バルブが写っているのに、なぜ空気圧式を検討しないのですか?
Reply #32016-02-23
一般的に電動アクチュエータを使う場合、スイッチング時間の要件はあまりなく、私は見たことがありません。上司によると、最も速いケースでも3秒くらいだそうで、あなたが言う1秒は難しいでしょう。空気圧式を改良する方向で考えることをお勧めします。以前、ポリプロピレン工場で使用されていた4台のタイミングバルブは、すべて1秒以内で動作する空気圧式でした。
Reply #42016-02-23
はい、ありがとうございます。もう一度顧客と相談してみます
Reply #52016-02-23
どういたしまして。どなたかの達人があなたの問題を解決してくれることを願っています。私も勉強になります。
Reply #62016-02-23
常時オンの状態で電源が切れると、1秒以内に停止できます。しかし、電源を入れてから1秒後に開くようにするのは無理でしょう。少なくとも、電磁力はすぐには発生しないからです。通常、空気式の方が速く、迅速な切り替えには空気式が最適です。閉じるだけなら、電動の方がいい。(個人的意見)
Reply #72016-02-23
私も頭が痛い。こんなに大きな口径では、歯車がそんなに速く回るわけがないし、スイッチの切り替えや停止動作も繰り返し行わなければならない
Reply #82016-02-24
マイナス30度の屋外では、電動バルブは凍ってしまわないのでしょうか?
Reply #92016-02-24
大丈夫、この温度は難しくないし、多くの人ができるよ
Reply #102016-02-24
中にグリースが入っていて、凍るのかなと思っているんです
Reply #112016-02-24
温度は難しくない。難しいのは電動では実現できないことだ。電液アクチュエータなら実現できるメーカーがあるようだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.