ベントリー振動変換器の出力は4ミリアンペア未満で、負の値となる

2016-02-24View Original

Thread Content

私の低圧酸素治療での振動ポイントは-5.1umを示し、時々一瞬だけ正常値に跳ね上がります。プローブ型番:330905-00-05-50-02-00;振動変送器型式:990-04-50-02-00。 現在、このトランスミッターの間欠電圧を測定中:7.55V;供給電圧18.5V;このプローブの抵抗値:5.5オーム;どうやらすべて正常のようです! 現在、プローブを別の振動変換器に接続しても、-5.1umと表示されます;他の測定点プローブをその振動変換器に接続すると、正常に表示される。振動プローブの問題かと思うが、振動プローブの抵抗値は正常なので問題ないはずだ。他の要因が干渉しているのではないか????プロの方、助けてください!!!
Reply #22016-06-02
今回の点検で、ついに問題が見つかりました。プローブが機械内部で摩耗していたためです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.