毎週のテーマ(3月第1週)気温が上昇し、氷点下で推移していますが、凍結対策はどのように行っていますか

2016-03-01View Original

Thread Content

気温が上昇し、温度がゼロ度付近を推移しているため、配管の凍結リスクが高く、解凍後に漏れが発生する危険性があります。過去にも同様の漏れ事例がありましたが、このような状況に対して、どのような防凍対策を講じていますか。
Reply #22016-03-01
仕事がうまくできていないな。年末に急に気温が下がり、工場にポンプの中の水をすべて抜くよう指示したのに、今年仕事を始めると、いくつかのポンプのケーシングが割れてしまった
Reply #32016-03-01
私たちも同様に、計量ポンプが温水ジャケットで加熱されているにもかかわらず、水の流量が少なくて凍裂してしまうことがあることを確認しています。
Reply #42016-03-01
当社の要求は以下の通りです:1、間欠的に使用される配管、遊休状態の配管、停止中の装置やユニットについて、凍結していないかを確認する。その方法としては、低点から逆流させて検査したり、窒素を用いて吹き抜け試験を行ったりする;(技術部)2、すべてのサーマルホースの中間部分から2か所を選び、温かいかどうかを確認する(両端が温かい場合は熱伝達の可能性があり、中間部分が凍らないとは限らない);(技術部)3、解凍シーズンに発生しうるフラッシオーバーや漏れに対応するため、フラッシオーバー緊急対応訓練1回、漏れ緊急対応訓練1回を実施する;(生産部)4、洪水対策の状況、道路や雨水溝の通行状況を確認する;(工程部)5、配電室および中央制御室の屋根の防水状態を確認し、漏水がないかをチェックする;(工程部)6、消火栓および洗眼器の凍結防止状況を確認する。(保安部)
Reply #52016-03-04
このような天気で、解凍後に起こる事故が、うちの部署では最近頻繁に起きていますね。 前方のコークス装置のアスファルトラインが、解凍後にひび割れてしまった!
Reply #62016-03-05
1. 解凍した配管はすべて気密性検査を行うべきである; 2. 使われていない機器は、解凍後にメンテナンスを行うべきであり、特にポンプなどの動力機器がそうである; 3. 消防・緊急対応設備の全面的な点検。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.