酸性水タンク、貧アミン液タンクの温度計・圧力計設置について

2016-03-01View Original

Thread Content

現在私たちが設計している酸性水タンクにはTG、PGが含まれており、貧アミン液タンクにはTG、TI、PGが含まれています。もちろん、最初は他の2つの異なるプロジェクトを参考にしていたので、このような細かい問題には気づきませんでした。今、酸性水タンクにTIを追加し、貧アミン液タンクにPIを追加する必要があるのかどうか考えていますが、私の考えは必要なのでしょうか? この点に関して、何か厳格な規定はありますか? O(∩_∩)Oありがとう @ylb913
Reply #22016-03-02
この投稿は最後にylb913によって2016-3-2 07:22に編集されました。アミン液は温度が重要ですが、TIの場合はタンク内ではなく、冷却器の出口にあります。ウォーターシールがある場合はPIの追加を検討できますが、アミン液の気相は詰まることはないはずなので、PIを加える必要はそれほどありません。 汚水タンクには必ず水位シールがあり、さらに気相ラインが詰まりやすいため、PIの添加は非常に必要です。TIはなくてもいいけど、TGがあれば十分だと思う。私たちのタンクの底にはTGとPGがあり、底にあるPGは液面を判断するために使用されます。これは、タンクの液面LIが過去に故障したことがあるため、私たちが重点的に点検する項目です。
Reply #32016-03-03
酸性水タンクにもLGはあるんじゃない?LIが効かなくても見られるよね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.