センサーのゼロ出力

2016-03-16View Original

Thread Content

センサーのゼロ点出力は毎回異なるのですか?それともセンサーごとに違うのですか? 例えば、私のシステムに同じ仕様のPT100が2つある場合、この2つのPT100の接続部を入れ替えることはできますか?私のシステムの測定精度に影響はありますか?
Reply #22016-03-16
2つの熱抵抗を交換するとはどういう意味ですか?この2つの熱抵抗がDCS上で表示される温度値が異なるということですか?熱抵抗を校正することもできますし、測定対象の機器に問題がある可能性もあります。場所によって温度は確実に異なります
Reply #32016-03-16
つまり、これら2つの熱抵抗は以前に校正されているということです。 今、彼ら二人の航空コネクタを交換して配線しています。Aを使って、Bを測定する前に測定した位置のことです。測定結果は正確でなくなるのでしょうか?以前はゼロ点のキャリブレーションを行う際にBを使っていたのですが、今は接続端子をAに変えました。もう一度キャリブレーションを行う必要がありますか?
Reply #42016-03-16
厳密に言えば、回路の校正に合格した後は回路内の各部品を勝手に交換してはならず、そうすると回路の精度に影響が出る可能性がある。しかし実際の使用においては、個別検査に合格した機器同士を交換しても生じる誤差は許容範囲内である。
Reply #52016-03-16
厳密に言えば全て異なりますが、許容誤差範囲内であればどれも合格品です。同じでかつ校正が行われたセンサーであれば交換可能です。
Reply #62016-03-16
熱抵抗は校正することができません。一次素子であるため、壊れてしまうと交換しかなく、同じ規格のものに交換するしかありません。一方、対応する温度変換器は校正可能です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.