流量が不安定

2016-03-21View Original

Thread Content

工場の3階にタンクがあり、そこから液体を1階の溶解槽に送っています。DN50の電磁流量計と電動式調節用切替弁が取り付けられており、以前はバルブを全開にすると最大流量は20立方メートル/時でしたが、ここ数日は流量が不安定で、バルブを全開にしても約6立方メートル程度しか出ません。バルブや流量計自体には問題がないため、原因がわかりません。皆さん、お力をお貸しください。
Reply #22016-03-21
実際の流量と流量計の数値がどちらも6立方メートル前後なら、同じならば配管の問題かもしれません。参考までに。
Reply #32016-03-21
缶の中の液面が満たされておらず、圧力が低いため、流量も少なくなる
Reply #42016-03-22
水タンクに液面計はありますか?もしあれば、液面計を使って1時間あたりの流量を逆算できます。もし実際の流量が依然として6Tしかない場合は配管を調べ、実際の流量が6Tを大幅に上回る場合は流量計に問題があるということになります
Reply #52016-03-22
配管に詰まりがないか、シンクの水位はどうか……
Reply #62016-03-22
液面タンクから溶解タンクへの配管を確認して、誰かが工程用の切替バルブの一つを絞っていないか?
Reply #72016-03-22
あなたが言う電動調節切替弁の全開とは、必ず全開を示していることを指すのでしょうか、確認が必要です。
Reply #82016-03-23
まずは実際の流量が表示されている値と同じかを確認する必要があります。もし同じであれば、入力側と出力側の問題を除外しなければなりません。入力側としては圧力や供給量などが該当し、出力側ではバルブが本当に完全に開いているかを確認する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.