達人のご指導をお願いします!

2016-03-25View Original

Thread Content

初心者ですので、先生方にご指導をお願いします!当社の現場にあるEJA型ダブルフランジ式キャピラリー式液面変換器ですが、設置上の理由で指示値がゼロ位置になっていません。測定範囲は0~11KPaですが、-3~8KPaに調整するとゼロを表示します。DCSで設定されている測定範囲は0~11KPaなのですが、-3~8KPaに変更する必要がありますか?移行しない場合、ゼロ点を直接調整してもよいですか?先生方、ご指導をお願いします!ありがとう!
Reply #22016-03-25
設置が終わったら、そのままゼロ点を調整すればいいです
Reply #32016-03-25
二重フランジ式センサーによる液面測定時のゼロ点調整は正常なことであり、DCSでは液面範囲を0~100%または0~?に設定します米でいい
Reply #42016-03-25
DCSで設定されている測定範囲は0~11KPaで、計器の測定範囲も0~11KPaです。ゼロ点補正を設定すれば大丈夫です
Reply #52016-03-26
DCSを移行しても測定範囲を変更する必要はありません! 現場で設置が終わったら、そのままゼロ調整しても大丈夫です!全部問題ないよ!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.