スクリュー式冷水機

2016-03-29View Original

Thread Content

皆さん、予冷システムで使用されているスクリュー式冷水機には、どのような故障が発生したことがありますか?:ハンドシェイク:ハンドシェイク:ハンドシェイク
Reply #22016-03-29
こちらの電流センサーが故障しました。。
Reply #32016-03-29
私たちの冷却器はいつもスケールが付き、熱交換効率が悪いです。
Reply #42016-03-29
もう7年近く使っていますが、ほとんど問題はありませんでした。表示板だけが故障しましたが、交換すれば問題なくなりました~~
Reply #52016-03-29
パネルを交換し、オイルやフロンの漏れといった小さな問題は解消されました。ユニットはトレンチ製で、故障することはほとんどありません
Reply #62016-03-29
現在はほとんどが統合されており、ハードウェアの故障はほとんどなく、ほとんどの場合は検出・センサー・表示用部品の些細な故障です
Reply #72016-03-29
規定に従って使用し、厳重にメンテナンスすれば、大きな問題はほとんど起こりません~~
Reply #82016-03-30
3年間使っていますが、ほとんど問題はありませんでした
Reply #92016-03-30
カーリー製冷機の5番冷却機の凝縮器は、熱交換管からの漏れが早期に発見され、点検の後に窒素で乾燥させ、2本の配管を銅の栓で塞いだところ、正常に動作しました。 3番の冷凍機はオイルポンプの故障により、アフターサービスで3回オイルポンプを交換し、現在は正常です。 1号の冷凍機は初回メンテナンス後、稼働時間が少なく、冷却効果も不十分なため、原因を調査中です。 全体的に見て、スクリュー式の機械は、従来の国産ピストン式やスクリュー式の機械よりもメンテナンスが楽です。実は毎年、充填されるR22の空容器が山のようにあり、冷凍機油では数バレルあっても足りないのだ。
Reply #102016-04-05
負荷が軽すぎると、潤滑が不十分になりスクリューが噛み合ってしまいます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.