窒素システムの設計に関する疑問

2016-03-29View Original

Thread Content

大神に質問があります。現在、窒素システムを設計する必要があり、基本状況は以下の通りです。窒素の供給源は液体窒素ボンベで、純度は99.99%、温度はマイナス130度です。使用箇所は合計6か所で、各箇所の使用ガス量は約0.2m3/hです。使用圧力は0.7bar、6bar、12barの3種類があります。8立方の窒素タンクが設置されている。 液体窒素ボンベを直接気化器に接続し、その後に窒素タンクを接続し、タンクの後ろでパイプを通して窒素を各ユーザー先に送り、ユーザー先で圧力調整を行った上で各ユーザーが使用する、というような設計は可能でしょうか。 当社の設計院では窒素の設計を行ったことがないため、このやり方に問題があるかどうかわかりません。また、このシステム設計において、他に注意すべき点はありますか? まずはありがとうございます!
Reply #22016-03-29
それなら可能ですが、もし6人のユーザーが分散しており、圧力が12、6、0.6のような場合、少なくとも4つの調整弁が必要になります。調節バルブを集中して配置する場合、最大で2つの調節バルブが必要です。しかし、パイプを増やす必要があるかもしれません。
Reply #32016-03-29
ええ、ユーザー側の減圧弁の数についておっしゃっているのですね。それなら、同じ圧力が必要なユーザーポイントが2つあって近接している場合、まず必要な圧力に調整してから、その2つのユーザーポイントに割り当てることができます。 上記の点については、私としてはあまり心配していません。実際、主に心配しているのは気化器と貯蔵タンクの設計が適切かどうかで、何か見落としがあったり間違いがあったりしないかということです。
Reply #42016-03-30
窒素タンクの出口に減圧弁を取り付ける必要があります。気化過程で圧力が不安定になるため、減圧弁を多く設置しすぎると現場での調整が煩雑になる可能性がありますが、窒素タンクの出口に減圧弁を1つ設置すればこの問題は解決できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.