オープン型冷却塔の冷却ユニットの銅管は、通常どのくらいの頻度で清掃すれば正常と言えるのでしょうか(既に4.5年間稼働している装置です)

2016-04-01View Original

Thread Content

冷却塔の設備は4.5年間稼働しており、オープン型の冷却塔です。補水には純水が使用されています。冷却ユニット内の銅管は、いつ清掃すれば正常と言えるのでしょうか
Reply #22016-04-05
主にシステムのスケール発生状況を見て、実際の使用ニーズに応じて決定しましょう。そうなのですか?
Reply #32016-04-05
システムは純水を使用しており、スケールの付着はほとんどなく、銅管の内部には細菌がいます
Reply #42016-04-05
殺菌剤を加えればいいです。スケールが少ない場合は、腐食率の低いスケール除去剤を少量加えて、オンラインで運転すれば問題ありません。洗わなくても大丈夫です
Reply #52016-04-07
現場の循環水は開放型の循環水であり、システム内の冷却塔にはほこりや泥、細菌や藻類、そしてそれらの沈着物などが入り込みます。もしシステムで通常の給排水が正常に行われない場合、システム内の沈殿物は徐々に増えていきます。また、システムの排泥量が不足していると、システム内の汚泥がある程度蓄積され、配管が詰まるなどの問題が発生します;したがって、オープン型の循環水システムでは薬剤によるメンテナンスが必要で、システムにはスケール防止剤や腐食抑制剤を添加し、定期的に殺菌剤も投入する必要があります; 純水を補充しても、システムの目詰まりが長引くだけであり、汚泥の問題を根本的に解決することはできない。定期的なメンテナンスを行えば、システムは基本的に詰まることはありません。 また、オープンシステムでは純水を補充する必要がなく、コストが高すぎるうえ、問題を根本的に解決することはできない。普通の水道水に薬剤を加えてメンテナンスすれば問題は解決します。
Reply #62016-04-12
具体的な状況はわかりませんが、一般的に、スケールの問題を避けるためにオープンシステムを採用しながら純水を補給するのは、やや贅沢すぎると言えます!
Reply #72016-05-24
物理的なスケール除去、殺菌、藻類の抑制。水アカを見せてあげる
Reply #82016-05-25
年に一度、薬液を加えてカルシウムを洗い流す必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.