計器の取り付けには、何に注意すべきでしょうか?
Thread Content
計器の取り付けには、何に注意すべきでしょうか? 一、自動制御計器の設置工事の特徴 自動制御計器の設置は、他の専門分野の設置と比べて、以下のような特徴がある。施工範囲が広く、プロジェクト全体およびほとんどの専門分野に関わる;施工過程で他の専門分野による制約が多い;建設プロジェクトは量が多く、散発的で分散している;調合に時間がかかり、有効な施工期間は短い。したがって、計器専門の施工員は施工前に、詳細設計に関する図面・文書を詳しく理解するだけでなく、一定の施工常識と豊富な施工経験も備えていなければならない。現場の実情に応じて取り付け位置や施工方法を適切に決定し、当初の施工計画を随時修正していく必要がある。 二、自己制御計器の施工内容と手順 1.施工準備:作業条件(施工技術書類および詳細設計書類)の準備、施工組織計画の策定、機器一覧表、資材見積もり、機械加工部品一覧表の作成; 2.土木工事の専門家と連携し、埋設や予備設置作業を適切に行う; 3. 製造工程の設備や配管などの専門知識に基づき、測定および制御ポイントの位置を決定し、一次(センサー)部品の取り付けを行う; 4. 各種金属製支持架(計装機器用支持架、配管支持架、ケーブルトレイ用支持架)、トレイ(スロットボックス、トレイ、ラダートレイ)、拡大管、計器盤(ボックス、キャビネット)、操作台などの製作および据付調整、補助容器や加工部品の製作; 5.計器の出荷、開封検査および単体調整; 6. 現場検出計器および制御室計器の設置、計器盤キャビネットの配管・配線・校正・接続、回路抵抗の調整; 7. 圧力導入配管およびヒーティング配管の敷設、バルブの研削および取り付け、計装用空気供給管および空気圧動配管の敷設、耐圧試験、漏れ検査; 8. 電気保護管・柔軟管の取り付け、ケーブルおよび補償導線の敷設、ケーブル絶縁試験と配線探査、接地システムの設置、接地抵抗測定; 9. 設備の断熱、配管の防食・断熱; 10. 自動制御計装システムの調整:検出システム、制御システム、インターロックおよび緊急停止システム(ESD)、分散制御システム(DCS)を連携して調整し、動作に誤りがないことを確認する; 11. 製造工程専門システムのパージおよび試圧に協力し、工事を締めくくる; 12.配合工程のモノマー試運転および投入試運転; 13.引き渡し、検収、量産開始。 三、計器の取り付け・調整における品質要件自動制御計器の施工にあたっては、設計仕様、計器取り付け・使用説明書、および計器の取り付け・調整・施工及び検査の技術規格を厳守する必要がある。これにより、産業用計器や自動化制御装置が正確かつ敏感に、安定して信頼性高くその検出・制御機能を果たし、安全な生産が実現されるとともに、生産プロセスが最適な状態で進行し、工業生産の自動化が達成されるのである。 自動制御計器の設置や調整における施工品質に求められる要件は、大きく以下の数点にまとめられます。 1. 計器、自動制御装置、その他の機器や自動制御用材料の型式、仕様、品質は、設計要求を満たしていなければなりません; 2.計装機器の設置・調整作業の内容および要求事項は、計装機器の取扱説明書の要求に準拠しなければならない; 3.計装機器および各種配管、電気配線の敷設は、整然として美しく、安全基準を満たし、操作や施工、保守が容易でなければならない。また、プロセス媒体、触媒、製品の純度の要求、あるいは設計上の要請により脱脂が必要な計装機器、配管、サンプリング部品、バルブ、継手、短管、および加工部品については、必ず脱脂を行わなければならない; 4.保温および断熱が必要な圧力伝達配管および計測機器は、設計要件に従って保温・断熱処理を行わなければならない。 本文は転載です