気化炉急冷水液位低連鎖

2016-04-03View Original

Thread Content

皆様、当社の気化炉用急冷水の液面低下リレーは、3台のダブルフランジ型差圧変換器をESD処理した上で3選2方式のリレーとしており、リレーの設定値は14.5%未満でドラムの順次制御を停止し、スラリー遮断弁を閉じ、事故用急冷水弁を開くなどの動作が行われます……。急冷水の液面が常に低い状態にあるため(上昇させることができず、具体的な原因は多くの資料を調査し、何度も工程について検討したが見つかっていない)、このインターロックは使用できない。質問:各ユニットで使用されている液面変換器はどのような形式で、どのメーカーのものか、信頼性はあるのか?液面連鎖値はいくつですか?各部門に同様の問題は存在し、その解決策はあるのか?
Reply #22016-04-04
急冷水の液面が低くなったときに作動するインターロックは、下降管が焼損するのを防ぎ、またプロセスガスがブラックパイプラインから漏れ出るのを防ぐためのものです。このインターロックの設定値は、装置の構造やプロセスの状況と密接に関連しています。各社が使用している液面変送器の形式や、信頼性については分かりませんこの連動は投入されていますか?
Reply #32016-04-05
この急冷水はどんな容器で、ボイラーのドラムのようなものですか?現場の液面計は設置されていないのですか?3台の液面計がパラメータ設定が正しく、取り付け位置も適切であれば、液面の高低を正常に反映するはずです。工程上、何度も水を加えて液面が変化するか試してみてはどうでしょうか?
Reply #42016-04-05
液面が下降管より下がるのを防ぎ、同時にエアシールの役割も果たすのでしょうか?なぜずっと液面が低いのでしょうか?どれくらい低いのか?常に14.5%のリレー値を下回っているのか?水位の測定には一般的に差圧変送器が使われます。工程上で原因を探してみるのはどうでしょうか?
Reply #52016-04-06
この投稿は最後にchensf123によって2016年4月6日14時46分に編集されました。液面は一般的に15~20%の間です。液面センサーはダブルフランジ式で、冷却水を多く流すとプロセスガスが水蒸気を運び去ります。急冷水の流量が増えるということは、流路に障害がないことを示しており、黒水の流量も多くない。また、ロックホッパーやスラグバルブも圧力を持ち去らないため、スラグを排出する際に圧力のバランスを取ることができる。そのため、急冷水はプロセスガスからのみ運ばれる。プロセスガスの温度も正常で、負荷もそれほど大きくはありません。装置に関係しているのかもしれません。15%という液面リレー値では、わずかな変動で容易にリレーが作動して停止してしまいます。また、気化炉の液面はプロセスの操作や監視において重要な要素です。システムの信頼性を高めるためには、このリレーを設置する必要はないと思います。
Reply #62016-04-07
液位の測定には一般的にダブルフランジ式液位計が使用される。液位はそもそもあまり高くなることはなく、連動装置も装備されていない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.