トーチパイプの経路上に避けられない低点があるために設置される凝縮液タンクの防火間隔についてご相談です

2016-04-05View Original

Thread Content

現在直面している問題として、トーチパイプには避けられず低点ができてしまい、規格によれば分液タンクまたは凝縮液タンクを設置しなければなりません。しかし、GB50160を調べても、トーチパイプ沿いに設置される分液タンクや凝縮液タンクについて、防火間隔の問題をどのように考慮すべきかが不明です。ベテランの方にアドバイスをいただきたく、よろしくお願いします!
Reply #22016-04-06
GB50160の表5.2.1に従って決定すればよい。
Reply #32016-04-06
斑竹、ありがとうございます~甲B類の横型タンクとして考えているんですか?
Reply #42016-04-07
トーチ配管は段々と上がるか、段々と下がるかのどちらかであり、液が溜まることは許されない。
Reply #52016-11-29
5.5.23を参照してください。分液タンクはトーチの付属機器としてトーチの近くに設置されますが、配管が長いため、トーチの境界外にも分液タンクがある可能性があります。この場合、距離はほぼ1.5km以上になるため、防火間隔は考慮する必要はありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.