2016-04-09View Original

Thread Content

工場には元々AB Controllogix PLCシステムがあり、各IOカードにはいくつかの空きポイント(チャネル)があった。このPLCは生産を制御しているため停電させることができず、私たちは通電したまま新しいアナログ入力および出力ポイントを接続する計画だ。ロックウェルの技術者は問題ないと言っています。みなさん、皆さんはこんなことをしたことがありますか?
Reply #22016-04-09
以前に設定しておけば接続できます。バックエンドでAIポイントに信号を送ってみて、入力があるかどうか確認できます
Reply #32016-04-09
設定自体に問題はないのですが、施工時には気をつけてください。部品がその配線に触れて装置が停止してしまうと、面倒なことになります。 ですから、どうしても仕方がない場合以外は、オンラインでの作業は避けてください。
Reply #42016-04-12
理論上はオンラインでの接続に問題はありませんが、注意すべき点がいくつかあります:1.テンプレートの24V電源ケーブルを緩めないこと。2.既に接続されているAIケーブルを緩めないこと。3.高電圧信号を接続しないこと。 4. プログラムをまずオンラインにし、次に新しいポイントとプログラムを追加してから、ダウンロードする。オフラインでプログラムを書き終えてダウンロードすると、CPUの動作が止まります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.