循環水の冷却限界

2016-04-10View Original

Thread Content

理論上、工業用循環冷却水の冷却限界温度は現地の湿球温度ですが、冷却塔など様々な要因の影響を受けるため、実際の冷却限界温度は一般的に現地の湿球温度よりも数度高くなります。実際には、冷却限界は一般的に現地の湿球温度+4℃だという人がいるのを見かけました。皆さんが扱っている循環水(機械換気式冷却塔)の冷却水の水温は、一般的に現地の湿球温度よりも何度ほど高いのでしょうか? 特に、循環冷却塔の設計が優れており、運用管理も良好な事例の状況です。
Reply #22016-04-10
あなたの言うことにほぼ合致しているようです。こちらにデータがあります:循環水ステーションの設計では一般的に現地の気象データが用いられ、湿球温度τ=27.8℃、乾球温度θ=32.2℃、大気圧P=0.1014MPaです;循環水ステーションの入口と出口の温度差△t=10℃、(32-42℃) お役に立つかわかりませんが。 「工業用循環冷却水処理設計規範」(GB. 50050-2007)「工業用循環冷却水システム設計規範」(GB. 50102-2003)
Reply #32017-03-05
冷却塔の設計には経済性も考慮する必要があり、理論上は現地の湿球温度に無限に近づけることができるが、そのように設計した場合の塔のコストは非常に高くなる。最も経済的な循環量と、より合理的な散水密度を選ぶことが、投資と効果のバランスです。
Reply #42017-03-08
高性能繊維フィルター:循環冷却水のサイドフィルター、汚水の高度処理に使用。水中の泥やコロイド、藻類、錆などの懸濁物を除去し、濁度を効果的に下げます!山東海能環境技術有限公司の馮伝旺、13969187220(微信も同じ番号)。また、循環冷却水用の殺菌・スケール除去装置――電気化学装置もあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.