2016-04-11View Original

Thread Content

計器用配線管を計器機器の間に設置し、防爆ホースで接続する場合、どうすれば防水効果を得られるのでしょうか?
Reply #22016-04-11
現在では一般的に防爆用のフレキシブルホースは使われず、防爆用のシール付きクランプ接続部が使用されています。亜鉛メッキ管の場合は保護カバーをつければよく、これによって防爆かつ防水が実現できます。採用していただけると幸いです。最良の回答をお願いします!
Reply #32016-04-11
計器の電気接続部には防爆用のゴム栓があり、柔軟な保護チューブの接続部を締め付けると、そのゴム栓が密封・防水機能を果たします。
Reply #42016-04-11
作業員を見張っておかないと、ゴム栓がどこかに行ってしまいます。
Reply #52016-04-11
現在、施工業者が計器に接続する迂回配線管の多くには防爆用のゴム栓が使われておらず、雨が降ると計器のケース内に水が入り込んで計器が短絡してしまいます。設置時はできるだけ迂回配線管を計器の側面や下面から接続し、さらに防爆用のゴム栓やセメントで密封することで、計器への水の侵入を防ぐことができます。。。しかし、現在では迂回用の配線管はあまり使わず、グランドヘッドを採用しています。計器の水浸しを効果的に防ぎます。:lol
Reply #62016-04-11
当社の工場では、金属製の巻き管に亜鉛メッキ管を被せ、その両端の接続部にはホワイトテープを巻いてから、最後に塗装を施します。そのため耐久性が高く、外れることはありません。
Reply #72016-04-11
今は全部グランドヘッドだよね、防爆ホースは低すぎる。上の人に同意します。グランドヘッドほど良くない点は、施工業者が作ったものなのでチェックしにくく、ゴム栓がなくなっていても気づかない。一つ一つ確認しなければなりません。
Reply #82016-04-12
こちらももう何件か水が入っています
Reply #92016-04-12
高温で腐食が激しい場所では、柔軟なチューブの使用を推奨します。通常の使用環境であれば、グランドフィットで問題は解決できます。グランドフィットとは何かについては、タオバオで調べればわかります~~
Reply #102017-03-12
グランドヘッドを使う場合、配線保護管はそのまま省略してもいいのでしょうか?そんなことをしたら、ケーブルが外に露出してしまうでしょう?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.