差圧変送器(液位)について

2016-04-14View Original

Thread Content

先輩の皆様、お伺いしたいのですが、デジタル表示付きの差圧変換器(液位計)は、表示されているのは液位なのでしょうか、それとも差圧値なのでしょうか?サンプルには具体的な説明がありません。
Reply #22016-04-14
差値、液位を表示するには二次計が必要
Reply #32016-04-14
これは、その差圧変換器に二次表示機能があるかどうかを考慮する必要があります。一般的にメーカーが製造する差圧変換器の表示はパーセンテージで、液面のパーセンテージと考えてもらって構いません。
Reply #42016-04-14
パーセンテージを表示するように設定できるはずです。
Reply #52016-04-14
ヘッダー設定でどれを表示したいかを定義できます
Reply #62016-04-15
こんなに詳しく説明していただき、ありがとうございます。実物を見たことがなかったので、この点についてはよくわからなかったのですが、ご説明を聞いてだいぶはっきりしました。:kiss:
Reply #72016-04-15
セカンドメーターはなく、表示タイトル付きのものです。
Reply #82016-04-15
ありがとう、今わかりました。:D
Reply #92016-04-15
あなたの計器はどこのもので、どの型番ですか? ほとんどの計器はパーセンテージを表示します。上の方がおっしゃったように、そのパーセンテージとは液面の高さの割合です。 また、一部の計器では、475を使って計器の表示内容をカスタマイズでき、測定された圧力値を高さに変換して計器上に表示します。例えば90mmといった具合です。 私はこのような設定をしたことがあります。
Reply #102016-04-15
具体的には、どの会社の製品か、製品がスマートか、出力を調整できるかによります。一般的な表示においては、表示モードを変更することができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.