長頸対溶接フランジの圧力が1.6MPaの場合、DN=500を選択すると、M20のナットを使用するとナットがフランジの端に当たってしまうことがわかった

2016-04-14View Original

Thread Content

長頸対溶接フランジの圧力は1.6MPaでDN=500を選定していますが、M20のナットを使用するとナットがフランジの端に当たってしまいます。甲型平溶接フランジに変更すべきでしょうか?
Reply #22016-04-14
どの規格のフランジを使っていますか?基準を確認してみてください。ボルトがフランジに合っていれば、この問題は発生しません。
Reply #32016-04-15
確かにそのような問題は発生しました。すべて止口まで穴を開けてしまったものですが、フランジの首部とは干渉していません。問題があればQQ2461870026までご連絡ください
Reply #42016-04-15
はい、これはフランジを加工する際に精度が悪く、中心が内側にずれてしまったためです
Reply #52016-04-15
そんなはずないよ、基準通りに作ればぶつからないはずだよ。
Reply #62016-04-15
まさか、HG/T20592-2009のDN500-1.6Mpaでボルト穴の直径が33でも問題ないのなら、M20のボルトならなおさら問題ないはずだ。
Reply #72016-04-15
JB/T4703で確認しましたが、中心部は600、首部の太い部分の厚さは22で、M20のナットの対角線上での最大値は約35mmです。600-35=565で、500+22+22=544よりも大きいので、全く問題ありません。余裕も十分にあります。
Reply #82016-04-16
現行の規格はNB/T47023-2012です
Reply #92016-04-17
フランジの外縁が2.5mm小さければ、大丈夫でしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.