私は計装機器の仕事をしており、最近規格を見ていると少し疑問に思う点があったので、ここで皆さんと共有したいと思います。ヒーティングの有効長さ:SH 3040-2012「石油化学プラントの配管およびサンドイッチパイプの設計規格」において、ヒーティングの有効長さとは、ヒートトレイルがヒートされる配管に沿って有効に作用する長さのことであり(垂直な配管も含む)……8ページの6.3.1を参照。
一方、SH 3126およびHG 20514-2014「計装機器および配管のヒーティングおよび断熱保温設計規定」では、ヒーティングの有効長さとは、蒸気分配器から戻り水分配器までのヒートトレイルの総長さのことです。……SHの6ページ、5.3.3を見てください。これら3つの規格におけるヒートトレイの有効長さに関する制限もほぼ同じですが、ここは少し矛盾しているのではないでしょうか? ヒートトレイの上昇高さに関する制限について、規格では以下のように定められている:SH 3126-2013 5.3.4 b) 累積高さは、蒸気入口圧力とドレン排出圧力の差(単位:Bar)を超えてはならない; SH 3040-2012 6.3.1 d) 0.5MPaGの蒸気の累積高さは6mを超えない; HG 20514-2014 7.2.2 保温配管の累積上昇高さはm単位で、蒸気入口圧力(Bar)を超えないようにすべきである; これらの規格には多かれ少なかれ大きな差がありますが、現在私が採っている方法は、有効長さを蒸気分配器から戻り水分配器までのヒーティングパイプの総長とするというものです; また、蓄熱による昇温高さは、ヒーターチューブが加熱対象物に接する時点から計算しても5mを超えない。 皆さんは、こうした違いをどう見ていますか?問題は、ヒートトレイの累積上昇高さをどう調整するかですか?