先生、こんにちは。浙大中控のDCSシステムについてですが、現場に新たに液面変換器を設置した後、コンピューター上でどのように設定すればよいでしょうか。
Reply #22016-04-17
表示されている要件によりますが、具体的な長さで示される場合もあれば、パーセンテージで示される場合もあります。とにかく、液面センサーの測定範囲は長さで設定されます
Reply #32016-04-17
ハードウェア設定では、各IOテンプレートチャネルで信号タイプや工学的次元などの情報を設定でき、非常に便利です。
Reply #42016-04-17
簡単に説明すると、1.番号表に番号ポイントを追加し、チャネルアドレスや測定範囲を設定する。2.その液面センサーに特別なロジック制御の要件がなければ、簡単で、フローチャートに番号ポイントを追加し、そのポイントを参照すればよい。3.PID制御が必要な場合は、PID機能ブロックを設定して追加する必要があり、その他はダウンロードして適用するだけだ
Reply #52016-04-29
これは主にどのシステムを使っているかによります。浙大中控でも現在、いくつかのシステムがあるので、一概には言えません!
Reply #62016-04-29
4階はほぼ正解ですが、確かにシステムのモデルを知っている必要があります。ボードアドレスを選択してポイントを追加し、属性情報(ビット番号、注釈、測定範囲、アラームなど)を設定し、監視画面にそのポイントを配置します。 新しいポイントを追加したら、ポイント表を更新するのを忘れないでください。 構成によって操作方法は異なりますが、考え方はほぼ同じです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.