2016-04-20View Original

Thread Content

この投稿は最後にysk121115によって2016年4月21日11時40分に編集されました。質問があります。0~100度セルシウスの温度を測定する際に熱電対を使用する場合、何か特別な要件はあるのでしょうか? 追記:現在、設計院では熱電対の使用を固持しています。資料を調べてみると、低温用の熱電対は精度が低下すると書かれていましたが、使えないわけではありません。誤差が1度程度なら設計院でも受け入れ可能なので、私にも反論する理由はありません。他に使用に影響を与える要因があるか、ご存知の先生はいらっしゃいますか?
Reply #22016-04-20
こんなに狭い測定範囲なのに、なぜ熱抵抗を使わないのか? 熱電対の精度が悪い。
Reply #32016-04-20
確かに熱抵抗を使うべきだと思いますが、設計院の設計では熱電対を使っており、しかもE型です。それを変更しないので、彼がなぜ熱電対を使うのか不思議に思います
Reply #42016-04-20
低温環境下で熱電対を使用したことがある方はいますか?誤差はどのくらいでしたか?
Reply #52016-04-20
熱電対の測定誤差はより大きく、設計院ではコスト、測定方法、測定要件の観点から熱電対を選ぶ方が得だと判断したのでしょう。
Reply #62016-04-20
絶対に熱電対は使ってはいけません。温度が制御室の温度より低い場合、どうやって測定するのでしょうか?制御室の温度しか表示されません
Reply #72016-04-20
あなたの会社は設計院に設計変更依頼書を送ることができます。設計院からは、所有者が自ら決定するべきだと返答が来るでしょう。その時に改めて資金申請をすればよいのです。それに、熱抵抗の費用は熱電対のそれよりもはるかに安いです
Reply #82016-04-20
低温の場合は確かに熱抵抗を使うべきで、設計院の方々は反論や疑問を受けるのが気まずいと思って、無理やり熱電対を選び続けたのでしょうか?虚栄心よ!
Reply #92016-04-21
熱電対は既に時代遅れで、さらに干渉を受けやすい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.