遠心ポンプに空気が入っている

2016-04-22View Original

Thread Content

会社の冷却塔には循環水ポンプが2台ありますが、今空気が入ってしまい、何度排出してもなかなか取り除けません。冷却塔の水槽の高さは低く、遠心ポンプの入口管の上の液面はおよそ20cmあります。液面の高さが不足しているために、遠心ポンプに常にガスが混入しているのでしょうか。
Reply #22016-04-22
このポンプに水をどうやって入れるのですか?液面はポンプ本体の最も高い位置よりも高いですか?そうでなければ水が満たされませんよ。それから、水タンクの排水口に渦ができていないか確認してください。水の温度は高いですか?
Reply #32016-04-22
液面はポンプ本体の最高点を超える必要があり、入口管を超えてはなりません。もし液面がポンプ本体の最高点を超えない場合は、真空ポンプを使って排気するしかありません。
Reply #42016-04-22
遠心ポンプは縦型で、ポンプを起動する際、作業員は通常ポンプ内に水を入れません。水面と遠心ポンプの間にはわずかな高さ差があり、さらに冷却塔の上部には放熱ファンがあるため、水は上から下へ流れます。この過程で大量の気泡が発生し、破裂する間もなくポンプ内に入ってしまうのではないでしょうか。
Reply #52016-04-22
吸入口の位置から水面までの距離が短すぎるため、運転時に渦が発生し、空気が混入して気泡現象が起きるのです(給水管やポンプ本体からの漏れではない場合)。 取水管を長くするか、渦防止装置を設置することを検討できます。
Reply #62016-04-22
ほとんどの遠心ポンプは動作を開始すると自動的に排気されますが、常に空気が残っている場合は、吸込み配管に漏れがないかを重点的に確認する必要があります。また、ポンプの吸込み配管の先端で渦が発生していないか、あるいは吸込まれる液体に空気が混入していないかもチェックする必要があります。
Reply #72016-04-23
この投稿は最後にqiyuchunによって2016-4-23 10:20に編集されました。明らかに、入口の液面が低すぎます。
Reply #82016-04-23
まずは遠心ポンプの流量を少し下げてみてください。
Reply #92016-04-23
1、水の温度。2、排気点の位置(高さ)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.