ストレーナーフランジからの圧力取り出し

2016-04-23View Original

Thread Content

流量制御装置のフランジ式圧力取り出し口の購入時には3/4インチが要求されていたが、実際に届いたのは1/2インチでした。その後の部品は発注者側が提供するもので、圧力取り出し用の短いパイプは3/4インチ、遮断弁も3/4インチです。解決策1:フランジ式圧力取り出し口を3/4インチに拡大する。解決策2:圧力取り出し用の短いパイプに3/4インチから1/2インチに変更できる継手を取り付ける。これら2つの解決策のうち、どちらが良いでしょうか? 規格では、圧力取り出し用の短いチューブは直径を変えてはならないとされていますか?
Reply #22016-04-23
もしご社の工法で挿入接続が可能なら、挿入接続してください。。。変径よりも便利です。。。
Reply #32016-04-23
圧力取り出し口(穴)は精密加工に属し、ISOの要求に従って加工寸法が検査されますので、現場で口径を拡大しないことをお勧めします。圧力取り出し用の短いチューブは圧力を伝達するもので、直径を変えることができるが、穴の加工誤差は圧力の測定、つまり差圧測定に影響を与える。 1/2インチの圧力取り出し口でも十分です。 @ジアグオユン
Reply #42016-04-24
1/2インチの圧力取り出し口が多く、3/4インチは少ない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.