産業用スクリュー冷凍機は、常温水温型、中温水温型、低温型などに分かれていますが、その違いは何でしょうか?低温タイプは、同じキロカロリーの冷却能力でもモーターの出力が大きいのはなぜでしょうか? 常温水または中温水タイプは、低温タイプとして使用できますか?機器の性能にどのような影響がありますか? 皆さんにお願いします、ありがとうございます!!
Reply #22016-04-27
私が知っていることをいくつか話します。常温冷水機の温度は一般的に0℃~35℃の範囲で制御され、低温冷水機の温度制御は一般的に0℃~-100℃程度です;常温の冷水機の冷却剤は水であり、低温の冷水機の冷却剤にはエチレングリコール水溶液、アルコール、三元混合溶液などのアルコール系物質、氷河冷媒、または特別に設計された適切な装置を用いた塩水系物質が使われる。冷凍機においては、温度が低くなるほど対応が難しくなり、効率も低下する。そのため、同じ冷却能力を持つ2台の機器で消費電力に大きな差があっても当然のことであり、結局のところ冷却出口の温度が異なるからだ。また、常温機と低温機で使用される潤滑油や油分除去装置も異なり、一部の低温機では二次油分除去装置の設置が必要となる。一部の常温水ユニットは低温ユニットとしても使用でき、出口温度を下げるだけでよいが、出口温度が低すぎると機械は動作しなくなる。
Reply #32016-06-29
少し分かりました。ご説明ありがとうございます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.