配電室は甲類工場内に設置してはいけないのでしょうか?

2016-04-28View Original

Thread Content

『建築防火規範GB50016-2014』3.3.8には、変電所や配電所は甲種・乙種の工場内またはその隣接地に設置してはならないと規定されている。 しかし、「爆発性危険環境における電力設備の設計規範GB 50058-2014」の5.3.5項には、配電室が正圧状態である場合は1区または2区内に設置できると記載されている。 これは矛盾しているのでは?
Reply #22016-04-28
この「ステーション」と「ルーム」は規模が異なります。私たちの工場の甲種工場内には正圧式の電気スイッチボックスや制御盤がありますが、配電所は実際には甲種工場の内部にはなく、すべて工場の外側にあります! この投稿もフォローします!:勝利:
Reply #32016-04-28
それは矛盾しないよ。 甲乙類とは物質の火災危険性の分類で、区分の基本単位は工場です。この規範は建築物を対象としたもので、建築規則ですよね。また、この規制では**機器や花火・爆竹の工場や倉庫は対象外です。GB50058なら対応できる。 1/2区分とは、爆発性ガス環境の分類を指し、分類の基本単位は工場建屋となり得ますが、多くの場合は工場建屋や生産エリアの一部に過ぎません。詳細はGB50058の第3.3.1条をご覧ください。この規格は建築物だけを対象としたものではなく、鉱山、構造物、交通機関内なども対象であり、厳密に言えばこれらの場所にある電気機器を対象としています。例えば、炭鉱の坑内配電室です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.