ケーブル保護管に関する質問

2016-04-28View Original

Thread Content

装置の現場計器用ケーブル保護管には亜鉛メッキされた水素ガス管が使用されており、ケーブルには被覆があるため、曲がり角や分岐部ではケーブルを露出させてもよく、配線箱は設置されない。ケーブルの被覆は部分的に露出させることができますが、設計や施工検査の基準にその旨の記載はありますか?
Reply #22016-04-28
一般的には、地中敷設の場合にのみケーブルシース付きケーブルが使用されます。ケーブルシース付きケーブルは配線管の曲がり角では施工できず、露出させるしかない。
Reply #32016-04-28
私たちの工場では、一部を露出させ、保護管の両端はアース線で接続し、ケーブルの口は防爆セメントで塞ぎます。
Reply #42016-04-29
一般的に管保護されたケーブルは、装甲ケーブルを選ぶ必要はありません。この投稿者の状況については、柔軟なチューブを追加することをお勧めします。ただ、個人的には露出しても問題ないと思います。これは分離型のケーブル配線で、標準の取り付け図にもこのような取り付け方法が記載されているようです。
Reply #52016-04-29
HG/T20512-2014では、計測用ケーブルの配線には連続式および切断式を用いることが望ましいとされている。個人としては、ケーブルの接続には分離型の接続方法を推奨します。計器側には防爆シールジョイントをしっかり使い、配線側には保護カバーをつければよいのです。ケーブルが露出していても何の問題もありませんまた、チューブを使わずに、100×50または50×50の熱亜鉛メッキ製のケースをそのまま計器がある場所まで設置し、そこで直接配線することも可能です
Reply #62016-04-29
取り付け用の木材を外す際に問題はないが、ケーブルが切れないように保護カバーを必ず装着してください。 余分なお金があれば柔軟なチューブを使えば、問題は起きない。
Reply #72016-04-29
装甲は多くの場所で使われるし、力がかかるところならどこでも使われるんだろうね~~
Reply #82016-05-21
ケーブルラックは管による保護が不要です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.