ビトーバ流量計の瞬時リセットについてご相談します

2016-04-29View Original

Thread Content

当社のコークス工場では製鉄所の顧客にガスを供給しており、昨年は980cmのパイプラインに挿入型のピトー管式流量計を設置しました。計測器は曲がり部から10メートル離れた位置にあり、媒体はコークス炉ガスで、圧力は5.5Kpa、温度は35度です。通常の流量は10,000立方メートル/時ですが、なぜ1日に数回、間欠的に流量がゼロになる現象が発生するのでしょうか。また、変換器の値が負の数値を示し、約30分ほどで再び正常に戻ります。これは、直管区間の長さが不十分で「チャージアップ現象」によってゼロに戻っているのではないかと疑っています
Reply #22016-04-29
回路に接続不良の部分があるのかもしれません。
Reply #32016-04-29
この流量計は圧力差によって測定を行います。もし検出素子が一時的に詰まってしまうと、このような状況が発生する可能性があります。なぜなら、測定対象の媒体がガスであり、ガスにはタールが含まれているため詰まりやすいからです
Reply #42016-04-29
取り外して清掃し、再び取り付けた後、前述の現象がまだ存在するか観察します。もし交換したその日にも引き続き上記の状況が発生するなら、詰まりの原因である可能性は低い。配管の局所的な流れの不安定さが原因である可能性があり、この不安定さは下流での使用状況や配管の配置、設置場所、配管の分岐部と関係しています。もちろん、これは差圧変換器の要因を考慮しておらず、センサー自体に問題がないと仮定しています。
Reply #52016-07-10
やはりあなたの言う通りで、私が思っていたのと同じです。おそらく、以前の顧客が頻繁にガスの調整を行っていたことや、ガスの不安定さが原因だと思います

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.