みなさん、こんにちは。新人です。助けてください。当社は大規模な石油化学企業で、現場には多数のDCSポイントがあり、中央制御室から現場の調整制御を行っています。現在、会社の管理を規範化するため、監視管理ソフトウェアを導入する準備をしています。その主な機能は、DCSのデータを取得し、経営陣のオフィスに送信することで、経営層がオフィス内からDCSの現場状況を確認できるようにするものです。操作は不要で、単なる監視用として機能します。良いメーカーをいくつか推薦していただくか、良い案をご提案いただけませんか。以前、マイスソフトウェアという会社があるって聞いたことがありますよね?みんな、わかりますか?新人です、至急オンラインでお願いします、よろしくお願いします
Reply #22016-04-29
もう中央制御室で操作しているじゃないか、中央制御室のコンピュータから直接上司のコンピュータに接続すればいいだろう
Reply #32016-04-29
これには、中央制御室とオフィスのコンピューターの間に統合ソフトウェアが必要でしょうね
Reply #42016-04-29
OPCサーバーを設置すれば、これらの作業はずっと簡単になります!
Reply #52016-04-29
OPCを直接設置した後、OPCクライアントから直接中央制御室の映像を監視できますか?
Reply #62016-04-29
一般的なDCSメーカーにはOPCソフトウェアとライセンスがあり、インストールすればそのコンピューターがOPCサーバーになります。お金を節約したい場合は、自分で上位機用のソフトウェアを作って、OPC Clientとしてサーバーのデータを読み取ることができます。 そのような能力がなければ、MESやスケジューリングシステム、SCADAのメーカーに依頼することもできます。これは非常に一般的なプロジェクトです。
Reply #72016-04-29
もちろん、どのDCSを使っているかによります。横河DCSのような一部のメーカーには、マイクロソフトのRDリモートデスクトップをベースにしたソリューションがあり、これなら最も手間がかからない。
Reply #82016-04-29
もし単なる監視で、輸入システムの場合はコストを抑えるために国産のHMIを搭載した上位機を使い、OPC通信で接続します。国産システムの場合は操作ステーションを1台設置するだけで、それほど費用はかかりません
Reply #92016-04-29
もし単なる監視で、輸入システムの場合はコストを抑えるために国産のHMIを搭載した上位機を使い、OPC通信で接続します。国産システムの場合は操作ステーションを1台設置するだけで、それほど費用はかかりません
Reply #102016-04-30
このデータをアップロードする装置は、主に現場で使用しているDCS装置によって決まります。多くのDCS装置には、対応するデータアップロードソフトウェアが付属しています。多くのDCSメーカーのデータをアップロードしたい場合は、事前に計画を立てる必要があり、またデータ通信プロトコルが対応しているかも確認しなければなりません!!
Reply #112016-04-30
前のデータ収集システムは、OPCを使えばデータをアップロードできました。このデータ収集システムはいくつかの企業が製造しており、主にDCSからデータを取得するためのものです。現在市場に出回っているDCSはどれもデータベース用の統一インターフェースを提供しており、DCSメーカーの機種名を教えればよいだけです。私は金牒がこれを製造できることを知っています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.