現在、遮断弁には一つ問題があります。それは、工場側が遮断弁の選定を行う際、インターロックの稼働率を高めることを考慮し、手動・自動切り替え機能のないものを選んでいる点です。しかし、これには大きなリスクが伴います。生産装置として、一度遮断弁が誤作動すると装置の停止という危険に直面するからです。皆さん、自由に意見を述べてください。現在の遮断弁には手動・自動切り替え機能がなく、かといってインターロックを外すことも許されていません。これを解決する方法はあるのでしょうか?
Reply #22016-05-04
前後の手動バルブやサブラインバルブがないシリンダ式調節弁、遮断弁、連鎖弁にはすべてハンドホイールを装備しています。
Reply #32016-05-04
制御に二次確認を加えることは検討できますか。個人的にはハンドホイールがあった方が良いと思います。
Reply #42016-05-04
この投稿は最後にseiluobinによって2016年5月4日08:55に編集されました。まず、正規の管理が必要であり、もし連動機能を解除する場合は報告・記録を行う必要があります。また、設定画面にもその連動機能が解除されていることが常に表示されます。次に、連動機能に使用されるスイッチやバルブは、理論上は連動機能が作動する瞬間にのみ使用されるものです。投稿者が心配している誤動作による連動機能の問題についてですが、誤動作の対策はSIS内、あるいは回路全体で考えられるものであり、単にバルブに付属品を取り付けるだけではこのような状況を防げません。人が適切に手動でハンドルを操作する確率は、そもそも非常に低い連動機能の誤動作の確率よりもはるかに低いのです。あるいは、もし隕石が落下してきた場合に、装置全体を超合金鋼製の保護カバーで覆う必要があるかどうかも検討してみるとよいでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.