計器の減衰時間とDCSシステムのフィルタリング時間の違い

2016-05-23View Original

Thread Content

一般的なスマートメーターには「減衰時間」というパラメーターがあり、フォーラムの投稿を通じて学んだところ、これはメーターの感度や振動の大きさに影響を与えるものである。減衰時間が長いと、メーターの反応は遅くなるが出力は安定して大きく振動しない。一方、時間が短いとメーターの反応は速くなるが、大きく振動しやすくなる。 ホネウェルのPKSシステムにおけるアナログデータ処理ブロックDACAにはフィルタ時間があり、テストの結果、これはアルゴリズム上およびデータ処理上においても徐々に定常値に近づく働きをすることがわかった。 しかし、一部の計器には減衰時間とフィルタリング時間もあって、理解しにくいですよね?
Reply #22016-05-23
フィルタリング時間は、個人的には信号を後処理することで、プロセスの変動が頻繁に起こるのを防ぐためのものだと思います。例えばDCS制御の際、曲線に「バリ」がある場合は、フィルタ時間を追加できます。
Reply #32016-05-24
自分で百度で調べてみてください。私の理解では、ダンピング時間が長いほど、計器の反応は遅くなり、データのタイムリーさも低下しますが、信号の変動に対する耐性は高くなります。一方、ダンピング時間が短いほど、計器の反応は速くなり、データのタイムリーさは向上しますが、信号の変動に対する耐性は低くなります。このように、両者には矛盾があるため、最適なパラメータを折衷して選ぶ必要があります。一般的にはメーカーが推奨値を示しますが、具体的にどの計器で何が適切かについては私にもよくわかりません。減衰時間は、主に現場の計器側、つまり計器自体の性能を指します。 フィルタリングとは、主に取得された信号を処理し、干渉信号やノイズを除去するもので、制御システム側で行われる信号のさらなる処理です。 彼ら二人には特別な関係はなく、単に広義のフィルタリングであり、信号の振動を制限する点や減衰を調整する点において、類似した効果があるのかもしれない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.