なぜ380Vの電圧は中性線に対しては220Vと測定され、接地線に対しては380Vと測定されるのでしょうか?
Reply #22016-06-12
普通ならそうじゃないはずですよ。普通は相線対中性線、相線対接地線ともに220Vでしょう。アース線が間違って接続されているのでしょうか?
Reply #32016-06-12
この投稿は最終的にcmjzyによって2016年6月12日22時18分に編集されました。三相の火線はL1、L2、L3で、中性線は中心線のNです。保護接地はPEです。通常、線間電圧(火線同士の電圧)であるL1-L2、L2-L3、L3-L1は380Vで、相間電圧(火線と中性線の電圧)であるL1-N、L2-N、L3-Nは220Vです。国内では一般的に中心線が接地されたシステムを採用しているため、火線と接地線の間の電圧も相間電圧の220Vになります。しかし、何らかの理由で中心線が地上から切断されると、ユーザー側の火線と中性線の間の電圧は不確定になり、三相負荷の大きさによって300V以上になったり100V台になったりします。これが、昔の古い配電システムでは、変圧器の中性線が切断されると、一部の機器は過電圧で焼損し、別の機器は焼損しなかった理由でもあります。
Reply #42016-06-13
変圧器の出力は三相四線式と三相五線式があります。三相四線式は中性点を接地し、零線として出力する方式で、このシステムでは複数箇所で重複接地を行う必要がある。三相が不平衡の場合、中性線の電圧にはドリフト現象が生じます。三相五線式中性点非接地方式。投稿者が言っているこの状況は、配線が間違っているのでしょう
Reply #52016-06-17
明らかに配線に問題があり、アースが相線に接続されてしまったために相地間で380Vが発生している。また、アースは外部のアースと接続されておらず、切断されていると判断できる
Reply #62016-06-20
中性点ドリフト、または相線対地

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.