24V直流安定化電源の出力は、一般的に何ボルトに設定されますか?

2016-06-14View Original

Thread Content

24V直流安定化電源の出力は、一般的に何ボルトに設定されますか?高く設定する必要がありますか?そうすれば現場の計器での圧力降下が良くなります。
Reply #22016-06-15
24Vで十分です。計器自体に動作可能な電源範囲があります。
Reply #32016-06-15
一般的な計器は12~18の間であれば使用できますが、この装置は調整が必要でしょうか?
Reply #42016-06-15
一般的な現場での使用は24Vです
Reply #52016-06-15
一般的には24Vです。計器がかなり離れていて、計器ヘッドまでの電圧降下が大きすぎる場合を除き、適宜大きく設定してもよいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.