E+H導波レーダー液位計

2016-06-20View Original

Thread Content

E+H製の導波レーダ式液面計です。現在タンク内の液体は抜き取られているのに、液面表示は75%のままです。S941 Echo lostという警報が出ていますが、マニュアルを調べてもこの警報についての記載は見当たりません。抑制処理をしても効果がなく、皆さんのアドバイスをお願いしますそれと、このレーダーは普通のレーダーと設定が同じですか?
Reply #22016-06-21
投稿者はどの型番の導波レーダーを使っているのですか?抑制以外に何か他のことも行ったことがありますか?再起動してリセットし、再校正を行ってください。撹拌は行われていますか?また、導波ケーブルが他のものに触れていないか確認しましたか?これらはすべて一つずつチェックする必要があります。投稿者さんはもう少し詳しく説明していただくことをお勧めします。それでも解決できなければ、また私に相談してください
Reply #32016-06-21
ちょっと注目して、どう解決するか見てみよう。学ぼう*
Reply #42016-06-21
これはエコーが失われているんじゃないですか?信号強度の欄には確実に信号がない;おそらく設定の問題でしょう;ケーブルレーダーですか?ケーブルの長さは必ず設定する必要がある
Reply #52016-06-21
ええ、確かにエコーが失われています。それにケーブルレーダーなので、ケーブルの長さは一致していなければならないんですよね?このレーダーはどのように設定すればいいのでしょうか?これにはあまり詳しくないのですが、今は警察に通報して問題は解決しました。でも依然として23%と表示されており、本来なら0であるはずです。説明書すらないので、アドバイスをお願いします :)
Reply #62016-06-21
EMP52は撹拌機能はありませんが、まだケーブルをチェックしておらず、何かに触れていないかはわかりません。現在、警報の問題は解決しましたが、依然として液面レベルは23%と表示されています。主にこのケーブル式レーダーに不慣れで、参考になる説明書もありません
Reply #72016-06-22
EMP52?その型番は聞いたことがないな。FMP52のことだよね。最初に使った時、測定精度は良かった?新しいレーダーがまだ導入されたばかりでこんな状態ですね。ケーブルをチェックして、何かに触れていないか確認してください。特に導電性のあるものに触れていないか注意してください。そのモデルについては聞いたことがありません。もしFMP52なら説明書がありますので、必要でしたらQQを残していただければ、後ほど送ります
Reply #82016-06-22
減衰警報。故障の原因は、付着やその他の要因により計器が有効なエコーを得られず、計器の出力値が前回の有効な測定値にロックされてしまうことです。電源を切って再起動すると、故障は復旧します。根本的な問題解決に必要なのは、投入・排出速度を実際の状況に合わせて設定し、短期的な履歴追跡アルゴリズムを起動することです。測定媒体とは何ですか?
Reply #92016-06-22
ええ、FMP52です。上の文字が間違って書かれていました。条件が整い次第、開けて確認しようと思っています。操作説明書を送ってください。よろしくお願いします!QQ:582794315:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.