HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

計器 デイリークイズ 2016.6.21

2016-06-21View Original

Thread Content

調節弁が切り離された状態では圧力差がなく、定格のバルブ位置でチャタリングするが、これはなぜでしょうか?
Reply #22016-06-21
作動機構に漏れはないか、ダイアフラムに破損はないか、ポジショナーはスマートポジショナーか?
Reply #32016-06-21
電動か空気圧か?圧力差のない状態でバルブが動作するのは、個人的にはバルブ自体の問題(電動式の感度が高すぎる、空気式のダイアフラムに漏れがあるなど)やポジショナーの問題(ポジショナーの出力に変動があるなど)、あるいは調整用出力信号の不安定さなどが原因だと思います。
Reply #42016-06-21
空気駆動、スマートポジショナー、メンブレンヘッドは漏れなし
Reply #52016-06-21
私の現在の判断としては、一つにはパッキンがしっかりしており、パナソニック製のパッキンは非常に効果的だ。もう一つは、ガイドとバルブステムの噛み合いの問題です
Reply #62016-06-21
ポジショナーからシリンダーに漏れがないかを確認し、ポジショナーのパラメーターに問題がなければ、スマートポジショナーの場合はP値を適切に変更することで状況を観察できます
Reply #72016-06-22
開気か閉気か、バルブポジショナーのゼロ位置に注意
Reply #82016-06-23
バルブのサージの原因は、大きく分けて以下の数点です:1.投稿者が言及したアクチュエータの詰まりで、ナットを適度に緩めると良い効果が得られます。 2. フィードバックロッドにはカムリングがなく、動きやすいため、カムリングを取り付ける必要があります。または、フィードバックロッドを交換する。 3.電子位置決め装置の内部フィルムが破損し、漏気が発生している。(内部の漏れ)位置決め装置の頭部にある膜を開けて、漏れがないか確認する必要があります。 4. 自動調整が実行されなかったため、内部演算に問題が生じました。 5. 減圧弁の故障により、出力ガス圧に変動が生じている。 以上が私が見た範囲ですが、他にも理由があるかもしれません。電子位置決め装置の故障率は一般的に高くないので、他の原因にはまだ遭遇していません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.