熱抵抗PT100はアースが必要ですか?

2016-06-22View Original

Thread Content

雷が鳴った際、DCSのPT100熱抵抗体カードで3つの温度チャンネルが焼き切れてしまいました。DCSはPKSシステムで、熱抵抗体の外殻は接地する必要があります。これは避雷のためでしょうか?
Reply #22016-06-22
私は、DCSのキャビネットルームに適切な雷保護対策がなければ、熱抵抗のケースを接地しても意味がないと思います。
Reply #32016-06-22
現場で雷保護装置を設置できます。
Reply #42016-06-22
ケースを接地しても意味がなく、抵抗体とケースの間は元々絶縁されています。カードの接地を確認することをお勧めします
Reply #52016-06-22
現場にサージプロテクターを設置するか、または中央制御回路内にガイドレール取り付け型のサージプロテクターを設置する
Reply #62016-06-22
  もし不良なのがすべて熱抵抗である場合は、主に信号線の配線シールドを考慮する必要があります。   熱抵抗のケースは、金属製の機器に取り付ける際、通常すでにアースされています。非金属製の装置の場合、保護管に別途接地を施すことができる。配線のシールドと接続しないように注意してください。干渉が生じます。   熱抵抗は3本の線からなっているため、電磁嵐が発生した際、回路内の誘導電流はペアになった信号線のように互いに相殺されないため、問題が発生しやすい。   高所にある孤立した熱抵抗は、接続箱から配線管までの区間が問題が発生しやすい部分です。金属製のフレキシブルチューブを使用すると、問題の発生を減らすことができます。   原因が見つからない場合や、解決が困難な場合は、サージプロテクターや絶縁セーフガードを取り付けることができます。
Reply #72016-06-22
DCSチャネルが3つ故障していることに気づきましたが、もしそうであれば、熱抵抗の避雷ではなく、DCSシステム自体の避雷を点検することをお勧めします。 サーミスタのケースには雷保護用のアースを取るという話は聞いたことがありません…… また、サージプロテクターは、お使いのDCS電源には付いていますか?それと、DCSカードのアースはちゃんとされているかな?次は3箇所以上燃えるかもしれない……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.