Thread Content

当社の余熱ボイラーは、1時間あたり0.5~0.6MPAの蒸気を約7トン生成しており、自社システムで約4トンを使用し、残りの3トンは外部に供給されています。長い間探し続けた結果、工場内に熱交換や利用できる場所がないことが判明しました。現在、それを回収したいのですが、どのような対策を取れば良いでしょうか。 インターネット上の蒸気回収発電や閉ループ回収など、さまざまなアイデアを参考にしましたが、実際に良い方法は見つかりませんでした。反応熱によって蒸気が発生するため、蒸気は絶えず生成され続け、閉ループ循環では外部に排出する必要があります。発電のための設備もなく、動力機器もほとんどないため、熱交換が必要な場所はすでに熱交換が行われています。現在は3トンの蒸気が外部に排出されているのですが、どのように回収すればよいか、またはこのような業務を手掛ける設計院や会社などがあれば、ご教示ください。コメントをお願いします。
Reply #22016-06-24
汚水処理のニーズはありませんか?この無料の蒸気を使って汚水を乾燥させることができます
Reply #32016-06-27
この投稿は、2016年6月27日11時48分にaltpageによって最終的に編集されました。リチウムブロミド方式の冷凍機を使用して、オフィスビルに中央空調を設置しています。よく考えて何か思いついたら返信してください。
Reply #42016-06-27
もし工程の中で冷却エネルギーが必要な場所があるなら、噴射式冷却を導入するとよい。シンプルで信頼性も高く、効果も悪くない。または、工場や宿舎、オフィスビルに冷却を供給することもできる。
Reply #52016-06-28
前の蒸気噴射ポンプは、他の真空ポンプに代わるものです。
Reply #62016-06-28
熱になるか、冷気になるかです。私は設計院の者ですが、あなたの蒸気量が少なすぎて、余熱発電の規模も小さすぎます。
Reply #72016-06-30
リチウムブロミドを使えば、オフィスビルの冷暖房にはかなり信頼できる。また、御社の業種や加工工程について、また冷却ジャックについても触れていないため、他の人には正確な判断が難しいです。もう一度状況を見直してみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.