wcc+s7300でアナログ量を追加するにはどのように設定するか

2016-06-26View Original

Thread Content

現在、ある会社の建設現場で4線式の電磁流量計の現場側から制御室までの配線は完了していますが、その後の設定ができていません。私がざっと見たところ、PLCの設定においてアナログ値用の空のポイントは存在しますが、それは2線式です。では、WCCとPLCをどのように設定し、どのように接続し、下位機の変数情報をどのように読み取るのでしょうか。また、累積流量を表示する必要がある場合、WCCだけで実現可能でしょうか
Reply #22016-06-26
あなたのAIカードが7KF02かどうかわかりませんが、4線式に設定するには側面の信号モジュールを調整する必要があります。 次にSTEP 7で、AIチャネルに対応するPIWをFC105を介して流量のレンジ値に変換し、それをMDに代入すればよい。 WINCC内にMD通信ポイントの変数を作成し、その後WINCCの設定画面で入出力領域にこの変数を接続します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.