HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

バルブ、配管の溶接問題

2016-07-05View Original

Thread Content

溶接バルブを交換する際、切断位置はどこにすべきか?元の溶接部も一緒に切り取るべきでしょうか?距離が足りない場合は再度接続するが、ではこの2つの溶接部の距離はどう調整すればいいのか?この分野の基準はありますか? ご指導よろしくお願いします~ ありがとうございます~
Reply #22016-07-06
溶接式バルブか、それとも嵌合溶接式バルブか?両者には根本的な違いがある。 溶接バルブの場合、溶接部は突合わせ環状溶接であり、2つの溶接部の間には間隔が求められ、SH3501には明確な規定がある。バルブを交換する際は、溶接部から直接切り開いて再溶接すればよい。 溶接式バルブの場合、溶接部は角溶接であり、間隔に制限はなく、十分な長さがあればよく、長さが足りない場合はさらに追加してもよい。この場合も溶接部は1本だけとなる。
Reply #32016-07-07
元の位置で切り取る際、以前の溶接による熱影響部は考慮しないのですか?
Reply #42016-07-09
対溶接では、一般的に元の溶接部を選択します。。これで距離をちょうど把握できる。。
Reply #52016-07-10
SH 3501-2011の14~15ページをご覧いただけます。お尋ねののは継手溶接式バルブのことだと思われますが、一般的な現場での対処法としては、元の溶接部の位置に沿って内側に斜めに切断するものです。どうせ古いバルブは使わないので、元の配管に挿入されている部分は加熱の影響を受けやすく、さらに一般的に細い管の方が伸縮量が大きいため、別途管を追加することなく、そのまま切り開いて磨き上げた後に挿入して溶接します。現場で働く職人なら誰でもできる。はは:D

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.