HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ボイラーの計算圧力はどのように決定するのか?

2016-07-07View Original

Thread Content

質問ですが、ボイラーの計算圧力はp≥p0+Δpaですか。p0は1MPA、Δpaは設計上の追加圧力(安全弁の調整圧力)でMPA単位です。現在の安全弁の調整圧力は1.04MPAなので、計算上の圧力は2.04MPAになるのでしょうか?では、なぜ一部の計算書に記載されている計算圧力は1.04なのでしょうか?
Reply #22016-07-07
わかりました、GB/T16508-2013の誤正表に修正があります。
Reply #32016-07-07
規格6.1.9をご覧ください。0.8MPaを超える場合、設定圧力は作動圧力の1.04倍です。0.8MPa以下の場合にのみ、追加圧力をかける。
Reply #42016-07-08
個人的見解:それは定格動作圧力の設定圧力と定格動作圧力との差であるべきだ。どれだけの圧力であっても追加圧力をかける必要があり、単に値の定義が異なるだけだ。また、GB/T16508の計算部分における付加圧力の定義は不明確であり、明確な定義が必要です。標準の誤り訂正では「考慮する」という言葉が使われていますが、それでは考慮しなくてもよいのでしょうか。皆さん、ご議論ください
Reply #52016-07-08
そうだよ!私もそう思います。その0.04MPAは入れずに、定格圧力で計算してもいいのではないでしょうか?
Reply #62016-07-08
もう一度言いますが、計算の過程でその0.04MPAを加えるかどうかはあまり意味がないと思います。何かご存知の方、アドバイスをいただけませんか?ありがとう
Reply #72016-07-08
*16508を始めたばかりで、まだ計算には触れていません。ボイラーの4つの主要な計算、すなわち熱力計算、強度計算、煙風抵抗計算、および水力計算についてご存知ですか?資料があれば774690324@qq.comに送っていただけますか?よろしくお願いします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.